首页 > 电工基础 > 变压器

变压器损耗计算方法,变压器损耗的分类

作者:老电工时间:2016-01-27 19:28:41

变压器损耗计算方法,变压器损耗的分类

当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通 在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡 流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。

另外,要绕制变压器需要用大量 的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。

因此,变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。

由于变压器存在着铁损与铜损,所以输出功率永远小于输入功率,为此引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。

变压器的损耗-变压器损耗计算公式

变压器损耗可以分为空载损耗和负载损耗两部分。

在工程计算中,设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:
PZ=(S/SZ)2Pkn(1)
式(1)中,S—变压器的实际负荷;
SZ—变压器的额定容量;
Pkn—变压器在额定电流下的短路损耗。

单台变压器的总损耗为:
P=P0+PZ=P0+(S/SZ)2Pkn(2)
当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即:
S=S1+S2(3)
S1:S2=(Sn1/Uk1):(Sn2/Uk2)(4)
式(4)中,S—总负荷;
Uk—变压器的短路电压。

这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为:
Pb=P1+P2=PO1+PO2+(S1/Sn1)2Pkn1+(S2/Sn2)2Pkn2 (5)
将(3)式代入为:
Pb=PO1+PO2+[(Pkn1Uk22+Pkn2Uk12)/(Sn2Uk1+Sn1Uk2)2]S2(6)
式(6)中,P的单位为kW,S的单位为MVA。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读