首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的九种技术参数与含义

作者:老电工时间:2020-02-18 10:24:30

有关变压器的技术参数,包括额定容量Se、额定电流Ie、额定电压Ue、空载损耗、短路损耗、铜损、电压比等,了解变压器的参数构成与功能。

变压器的技术参数

1、额定容量Se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kVA。

计算公式:三相变压器Se=1.732UeIe 单相变压器量Se=UeIe

2、额定电压Ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的Ue 值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kV。

3、额定电流Ie:在额定容量Se和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,单位为A。

4、短路电压Ud%:也称阻抗电压(UK%),将变压器的二次绕组短路,一次侧施加电压,至额定电流值时,原边的电压和额定电压Ue之比的百分数。即:Ud%=Ud/Ue;100%变压器的并列运行要求Ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,Ud%值将决定短路电流大小,所以是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。

5、空载电流I。;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的电流,称空载电流。它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等。

6、空载损耗(铁损)ΔP0:指变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,变压器的损耗。它等于变压器铁芯的涡流损耗和激磁损耗,是变压器的重要性能指标。

7、短路损耗(铜损)ΔPd:变压器的铁损包括两个方面。

一是磁滞损耗, 当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。

铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。

8、铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。

当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。

9、电压比:变压器两组线圈圈数分别为N1 和N2 ,N1 为初级,N2 为次级。

在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读