首页 > 电工基础 > 变压器

高频变压器线径的确定方法

作者:老电工时间:2020-06-12 15:46:34

有关高频变压器线径的确定方法,高频变压器线径的计算公式,高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时,另外要计算不同频率时导体的穿透深度。

高频变压器线径的确定方法

高频变压器线径的确定根据公式:D=1.13*SQRT(I/J),J是电流密度(A/mm^2)。

高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。

公式:d=66.1/SQRT(f)

计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线

例如:

1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2

D=1.13*SQRT(1/4)=0.565mm  Sc=0.25mm^2

d=66.1/(f)^1/2=66.1/SQRT(100000)=0.209mm

2d=0.418mm

采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2

2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2

可知:采用2*0.4的方案可以满足计算的要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读