首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器设备及安装操作

作者:老电工时间:2019-12-19 09:23:45

有关电力变压器设备的安装操作,包括设备及材料的准备,搬运吊装机具,电力变压器安装时的作业条件与操作工艺,变压器交接试验的内容,变压器送电前检查,变压器试运行前的检查内容等。

电力变压器设备的安装操作

一、设备及材料准备

变压器应装有铭牌。

铭牌上应注明制造厂名,额定容量、一二次额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗、电压及接线组别等技术数据。变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。

型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。

螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。

二、主要机具

搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠;安装机具:台钻、砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、榔头、套丝板;测试器具:钢卷尺、钢板尺、水平尺、线坠、摇表、万用表、电桥及测试仪器。

三、作业条件

施工图及技术资料齐全无误;土建工程基本施工完毕。

四、操作工艺

设备点检查:设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。

按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。

变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。变变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。

最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。用变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用布箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。

变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。

大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。

变压器稳装:变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。

变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。

附件安装:

1、变压器交接试验的内容

测量线圈连同套管一起的直流电阻;检查所有分接头的变压器的变压比;检查三相变压器的接线组别和单项变压器引出线的极性;测量线圈同套管一起的绝缘电阻;线圈连同套管一起做交流耐压试验。

2、变压器送电前检查

变压器送电试运行前做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。

3、变压器试运行前的检查内容

各种交接试验单据齐全,数据符合要求;变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损;变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好;接地线良好;通风设施安装完毕,工作正常;标志牌挂好,门装锁。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读