首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器现场运行检查_电力变力器瓦斯保护的运行

作者:老电工时间:2020-02-18 12:11:41

有关电力变压器现场运行检查的措施,监视仪表及抄表,在现场作定期巡回检查时需要巡视的内容,瓦斯保护的运行,变压器分接开关的运行和维护等。

电力变压器现场运行检查

为了保证变压器能安全可靠地运行,当变压器有异常情况发生时能及时发现、及时处理,将异常情况消除在萌芽状态,运行值班人员对运行中的变压器作定期巡回检查、严格监视其运行数据并排好运行记录是非常重要的。

一、监视仪表及抄表

变压器控制盘上的仪表,例如电流表、电压表、功率表等,它们指示着该台变压器的运行情况,可以随时告知该台变压器所输送的负荷电流的大小、电压的质量等,因此必须经常予以严格的监视。当有电阻式遥测温度计装置时,还应定期地遥测变压器的上层油温,并做好运行记录(即定期抄表)。

二、电力变压器现场检查

在现场作定期巡回检查时,应检查:

(1)变压器的上层油温是否正常,是否接近或超过最高允许限额。

(2)变压器储油柜上的油位是否正常,有无渗漏油的现象,充油的高压套管,及其油位是否正常,油色是否因变质而剧烈地变深,套管有无损坏漏油的现象。

(3)变压器的电磁声,与以往比较无异常现象,例如声音有否增大、有否新的其他响声等。

(4)变压器箱盖上的绝缘件,例如出线套管、导电排的支持绝缘子等,表面是否清洁,有无破损裂纹及放电的痕迹等不正常的现象。

(5)导电排的螺栓接头有无过热现象,如接头上贴有示温蜡片,应检查蜡片有否熔化或即将熔化的现象,当有电缆终端盒时,还应检查终端盒有无渗漏油的现象。

(6)防爆管上的防爆膜是否完好。

(7)冷却系统的运转情况是否正常。例如油浸风冷却的变压器,有无个别风扇停止运转的;运转的风扇电动机有无过热现象;振动有否增大;强迫油循环水冷却的变压器,其潜油泵的运转是否正常;油压和流量有无变化;冷却水的压力是否按规定低于油的压力;冷却水的进口水位有否超过规定值;冷油器有无渗漏油或渗漏水的现象;阀门是否按规定应打开的都打开,应关闭的都关闭;对室内安装的变压器,应检查室内通风情况是否良好;是否需要开启排气风扇等。

(8)热虹吸器是否按规定投入运行。

(9)吸湿器的干燥剂有否失效。

(10)变压器的箱壳有无渗漏油的现象,箱壳上的各种油阀门是否按工作需要,应打开的都打开,应关闭的都关闭。

(11)通道和走廊是否都畅通,对户内安装的变压器,应检查其门窗是否都完好,是否会有雨水侵入的可能,照明等是否合适和完好等。

三、瓦斯保护的运行

变压器运行时轻瓦斯保护应投信号、重瓦斯保护应投跳闸,有载分接开关的瓦斯保护应投跳闸;重瓦斯保护停用应经总工程师批准;检修人员应负责下列工作:

(1)气体继电器动作正确、可靠,并有完整的校验合格记录;

(2)瓦斯保护二次回路应正确、可靠,防止户外雨水渗入接线板及电缆头,绝缘应良好,绝缘电阻在以1000V摇表测量时应不少于5MΩ;

(3)变压器交付运行前,开启储油柜和油箱之间的连通阀(即气体继电器的蝴蝶阀),储油柜通大气的吸湿器应畅通,并放尽气体继电器内的存气;

(4)气体继电器安装方向正确。对重瓦斯跳闸试验按钮应做好明显标志,使与放气旋钮有明显区别,以防误按。

检修人员在运行中的变压器及其附属设备上进行工作,有可能引起瓦斯保护动作跳闸时,应事先向值长申请将瓦斯保护由跳闸改投信号,并在工作票内提出要求。

变压器在运行中进行以下工作前,应将瓦斯保护由跳闸改投信号,工作结束经24h后检查气体继电器无气体时方可投跳闸;若有气体则应放去,直至连续24h无气体后再投跳闸:

(1)变压器带电滤油;

(2)冷却器的强油循环油泵经检修后投入;

(3)油阀门或油回路上进行检修工作。

运行中的变压器进行少量放油或带电加油、清理吸湿器或更换硅胶、储油柜集气盒放气、处理变压器假油位、开启或关闭储油柜和油箱之间的连通阀门等工作前,应先将瓦斯保护由跳闸改投信号,待工作结束并恢复正常后,气体继电器内无空气且已充满油时,由检修通知值长将瓦斯保护投入跳闸。

瓦斯保护投跳前,运行人员应待下列检查均正常后方可将瓦斯保护投跳:

(1)储油柜和油箱之间的连通阀应开启;

(2)气体继电器内应无气体;

(3)放上连接片前,以高内阻电压表测量跳闸连接片两端无异极性电压。

在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能,确定重瓦斯保护的运行方式。

四、变压器分接开关的运行和维护

变压器有载分接开关的操作应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化;长期不调和长期不用的分接位置的有载分接开关,应在停电时,在最高和最低分接间操作几个循环;高压备用变压器220kV侧分接头有17档,调压范围为-10%~+10%的额定电压,有载调压开关带负荷调整电压有:遥控自动、遥控手动、近控电动、近控手动四种方式。正常运行时,应投“遥控自动”位置;当有载电压开关“遥控自动”调节失灵时,应切换到“遥控手动”调节,如遥控调节失灵时,可以切换到“近控电动”调节。

近控调节时必须注意:

(1)集控室有专人与现场联系;

(2)每调整1档分接头均要监视好10/3kV母线电压的变化,核对画面显示分接头指示与就地实际分接头位置指示相符。

若电动调节机构故障,需要“近控手动”调节时,应先把“电动调节”电源切断后进行,注意事项同上;在有载调压开关“遥控自动”调节过程中,调节电源跳闸或手动“紧急停止”按钮后,应到现场检查分接头实际位置,若位置指示没有到位(处在中间状态),首先应用“近控手动”摇到指示位置,再查明失灵原因消除缺陷后方可送上电动电源,恢复“遥控自动”调节方式。

有载调压开关的巡视检查项目:

(1)集控室分接头位置指示应与就地指示一致;

(2)有载调压开关计数器动作正常,并做好动作次数的记录;

(3)油色油位指示正常,无渗油;

(4)电动操作机构状态良好。

有载调压变压器在调节电压时,发生气体继电器动作报警,应立即停止调节,并迅速查明原因及时处理。

变压器的消防喷淋装置必须确保完好状态,做好定期校验工作(由厂消防部门负责执行)规定如下:

(1)变压器检修后复役时须校验正常;

(2)消防喷淋装置检修后应校验正常;

(3)每月进行一次电磁阀动作校验。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读