电力变压器分类_电力变压器不同负载的运行方式

作者:老电工时间:2019-12-19 09:24:34

有关电力变压器的分类,分为配电变压器、中型变压器、大型变压器,电力变压器不同负载的运行方式,分为正常周期性负载、长期急救周期性负载、短期急救负载。

电力变压器的分类方式

1、配电变压器

电压在35kV及以下,三相额定容量在2500kVA及以下,单相额定容量在833kVA及以下,具有独立绕组,自然循环冷却的变压器。

2、中型变压器

三相额定容量不超过100MVA或每柱容量不超过33.3MVA,具有独立绕组,且额定短路阻抗(Z)符合式(2)要求的变压器。

3、大型变压器

三相额定容量100MVA以上,或其额定短路阻抗大于式(2)计算值的变压器 ,负载状态的分类。

4、正常周期性负载

在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。

5、长期急救周期性负载

要求变压器长时间在环境温度较高,或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。

6、短期急救负载

要求变压器短时间大幅度超额定电流运行,这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度,使绝缘强度暂时下降。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。