首页 > 电工基础 > 变压器

1250kva变压器额定电流及计算公式

作者:老电工时间:2020-03-21 10:45:21

有关1250kva变压器额定电流与计算公式,变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A,二次是多少A,1250kva变压器能承受多少负荷,变压器为1250KVA最大能承受多大电流。

一、1250kva变压器额定电流的计算公式

1250指变压器容量,也是视在功率,单位kVA。

计算电流时,选用公式:电流=1250/(1.732*U),计算出的是全电流有效值。额定容量就是额定视在功率或者视在容量,两者是一样的,叫法不同。

一次侧10kv那么一次额定电流S=根号3*U*I, I=1250000/(10000*1.732)=72A。

二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。

例如,电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。

因此,应以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。

二、变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A?

一次侧10kv那么一次额定电流S=根号3*U*I, I=1250000/(10000*1.732)=72A。

二次侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A。

三、1250kva变压器能承受多少负荷?

1、变压器的容量都是视在功率,三相变压器的视在功率就是:电压乘以电流、再乘以根号 3 (1.732),因此,【变压器的负载能力,以额定输出电流为准】。

2、电力变压器的额定输出电压都是 0.4 KV (400 V ),1250 KVA 三相变压器的额定输出电流为:Ⅰ= 1250 KVA ÷ (1.732 × 400 V )= 1914.8 A 。【1250 KVA 三相变压器,可以承受 1914.8 A 的负荷电流。】

3、工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。例如电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。所以应该以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。

四、变压器为1250KVA最大能承受多大电流?

1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=1804A。

允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流就是这么大。

但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A。

五、1250kva的干式变压器的参数表

三相双绕组铜线卷低损耗无励磁调压干式变压器技术参数

序号 规范 单位 数据

1 额定容量 KVA 1000 一台 1250 一台

2 型号SCB10

3 制造厂、产地

4 设计序号-

5 系统电压 KV,rms 10

6 电压比 KV,rms 10±2×2.5%/0.4

7 额定频率 Hz 50

8 绝缘水平H级

9 雷电冲击耐压

高压侧 KV,峰值 75

低压侧 KV,峰值 -

10 额定短时工频耐压

高压侧 KV,峰值 35

低压侧 KV,峰值 3

11 阻抗电压(额定电流下) % 6

12 额定工作电流(AN) A,rms 57.7/1443 72.2/1804

13 空载电流 % 0.9 0.8

14 损耗

空载损耗 W 1500 1750

负载损耗(145℃) W 9300 10850

总损耗 W 10800 12600

15 冷却方式AF

16 材料

高压线圈(材质,产地)NOMEX纸包铜线,上海杨行铜材或葫芦岛九九铜业

低压线圈(材质,产地)铜箔,上海杨行铜材或葫芦岛九九铜业

铁芯(材质,产地)武钢30Q120或日本新日铁30Z120

绝缘材料(材质,产地)NOMEX绝缘线,美国杜邦公司

17 重量

本体重量 Kg 3200 3750

本体带外壳重量 Kg 3500 4100

18 噪音 db 43 44

19 外形尺寸

本体外形尺寸(长×宽×高) mm 1590×1100×1780 1670×1100×1890。

外壳外形尺寸(长×宽×高) mm 外壳尺寸与开关柜配合,保持柜体一致性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读