变压器瓦斯保护动作发生时的处理措施

作者:老电工时间:2020-02-22 15:30:31

有关变压器瓦斯保护动作的处理措施,瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。

变压器瓦斯保护动作

变压器瓦斯保护动作后,马上进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。

一、瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。

如气体继电器内有气体,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。

色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。

若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。

若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。

运行中的变压器要做好,降负荷准备,转检修。

二、瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。

为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断:

1)、是否呼吸不畅或排气未尽;来自:电工技术之家

2)、保护及直流等二次回路是否正常;

3)、变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;

4)、气体继电器中积聚的气体是否可燃;

5)、气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果;

6)、必要的电气试验结果;

7)、变压器其它继电保护装置的动作情况。

三、变压器瓦斯保护动作的日常巡视

在变压器的日常巡视项目中,首先应检查气体继电器内有无气体,对气体的巡视的注意事项,总结为四点:

1、瓦斯继电器连接管上的阀门应在打开位置。

2、变压器的呼吸器应在正常工作状态。

3、瓦斯保护连接片投入应正确。

4、油枕的油位应在合适位置,继电器内充满油