首页 > 电工基础 > 变压器

电机绕组断路故障检查方法

作者:老电工时间:2020-05-18 08:41:54

由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。

一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。

一、电机绕组断路故障现象

电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。

二、电机绕组断路故障的原因

1、在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。

2、绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。

3、受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。

4、匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。

三、电机绕组断路故障的检查方法

1、观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。

2、万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。

3、试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。

4、兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。

5、电流表法。电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。

6、电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障;

7、电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。

8、断笼侦察器检查法。检查时,如果转子断笼,则毫伏表的读数应减小。

四、断路处理方法

1、断路在端部时,连接好后焊牢,包上绝缘材料,套上绝缘管,绑扎好,再烘干。

2、绕组由于匝间、相间短路和接地等原因而造成绕组严重烧焦的一般应更换新绕组。

3、对断路点在槽内的,属少量断点的做应急处理,采用分组淘汰法找出断点,并在绕组断部将其连接好并绝缘合格后使用。

4、对笼形转子断笼的可采用焊接法、冷接法或换条法修复。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读