变压器重瓦斯保护动作现象与处理方法

作者:老电工时间:2020-10-22 09:07:04

有关变压器重瓦斯保护动作现象,总结为四点,包括蜂鸣器响或语言报警、变压器控制仪表指示为零等,以及重瓦斯保护动作处理方法,共六条。

变压器重瓦斯保护动作的处理方法

一、重瓦斯保护动作现象

1、蜂鸣器响或语言报警;

2、变压器继电器指示灯绿灯亮;

3、变压器控制仪表指示为零;

4、重瓦斯信号继电器动作指示,掉牌或指示灯指示。

二、重瓦斯保护动作处理

1、如有备用变压器应立即投入运行;

2、检查变压器油温、油色、油位是否正常,瓦斯继电器内有无气体,油面是否正常,防爆筒隔膜是否破裂或压力释放器是否动作,有无喷油和喷烟现象;

3、拉开变压器一、二侧隔离开关测量绕组绝缘。

4、若上述检查均正常,则应检查直流系统绝缘是否接地,二次回路有否故障,以判断保护是否误动或者断路器误动;

5、收集瓦斯继电器的气体进行鉴别。(同轻瓦斯保护动作处理e条)。

6、复归重瓦斯保护动作信号,将变压器解除备用并做好安全检修措施,通知检修人员处理。