有关电机绕组接地、断路与短路故障的检查方法,电机绕组接地故障可用摇表检查绝缘电阻,接地故障有两种情况,一种是绝缘电阻太低,一种是绕组对地直通,有明显的短路点。
电机绕组接地故障可用摇表检查绝缘电阻,定子绕组绝缘电阻每伏工作电压不小于1000欧为合格,一般规定380V电机定子、转子绕组的绝缘电阻不得低于0.5兆欧。
接地故障有两种情况,一种是绝缘电阻太低,要进行干燥处理,再一种是绕组对地直通,有明显的短路点,要查明原因,予以检修。
定子绕组断路故障可以通过测量直流电阻来判断。鼠笼转子铸铝导体发生断路时,可以在一相定子绕组中通入低压交流电,串入电流表,使电流为电机额定值底50%以下,手工慢慢转动转子,观察电流表指示,若指示平稳或微有波动,说明转子正常,若电流波动突然加大,则说明鼠笼转子断条。
定子绕组短路故障可通过测量三相电流或检查直流电阻进行判断。
进一步的检查方法,可以断电后将电机端盖拆开,外漏绕组线圈端部,用一台三相调呀器接到绕组出线端,送入低压三相电流,电压从零开始缓慢上升,用钳形电流表观察电流不可超过额定值。
随着电压的上升,当发现某一相电流急剧变化时,停止升高电压,维持片刻切断电源,用手检查端部温度,局部发热处即为短路点。
另外,也可不解体进行检查,将6—24伏的单相交流电源轮流通入每相绕组,测量其它两相绕组的感应电压,如某一相有短路故障时,它的感应电压比其它两相低。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。