首页 > 电工基础 > 变压器

变压器及变电站的七个小问题分析

作者:老电工时间:2022-09-11 10:37:57

1、开关机构泄压指哪几种情况?有何危害?

开关机构泄压一般指开关机构的液压,气压、油位等发生异常,导致开关闭锁分、合闸,直接威胁电网安全运行。

2、开关在运行中出现闭锁分合闸时要立即采取什么措施?

应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同方情况采取措施:

(1)凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源);

(2)用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后);

(3)对“π”型接线,合上线路外桥闸刀使“π”接改成“T”接,停用故障开关;

(4)对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀;

(5)对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变的方式处理泄压开关的操作机构。

(6)对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。

3、开关出现非全相运行时如何处理?

根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施:

(1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。

(2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开;

(3)如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关;

(4)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流;

(5)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理;

(6)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。

4、遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理?

(1)用旁路开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用刀闸解环,使非全相开关停电。

(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停电,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。

(3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。

(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。

5、闸刀在运行中出现异常怎么处理?

应分别进行如下处理:

(1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;

(2)闸刀发热严重时,应以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式,转移负荷,使其退出运行。

(3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。

(4)瓷瓶不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。

(5)与母线连接的闸刀瓷瓶损伤,应尽可能停止使用。

(6)瓷瓶外伤严重,瓷瓶掉盖,对地击穿,瓷瓶爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。

6、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?

(1)带负荷合闸刀时,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。

(2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。

7、变电站全停电如何处理?

当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通讯联系时,则有由值班调度员下令处理事故恢复供电。

变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路断路器,其他电源线路开关全部切断。

当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读