首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器的规格型号含义说明

作者:老电工时间:2022-08-14 20:49:39

电力变压器的型号主要由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成,电力变压器的规格型号含义有哪些,下面具体来了解下。

电力变压器的规格型号

电力变压器型号代号含义如下:

D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-有载调压 SC-三相环氧树脂浇注;

SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构) DDG-单相干式低压大电流变压器。

注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安),斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。

例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏。

电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压,例如2:S7-315/10变压器,即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型。

例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10,S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭。

型号含义: SCZ(B)9-XXXX/** SC--三相固体成型 (环氧浇注) Z--有载调压 B--低压箔式线圈 9--性能水平代号 XXXX--额定容量(kVA) **--额定高压电压(按额定值填入)

电力变压器的型号:

变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

例如4:SFPZ9-120000/110,指三相(双绕组变压器省略绕组数,如果三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

例如5: SCB9-2000/10

参数含义说明:

SC----三相固体成型(环氧浇注)

B-----低压箔式线圈

9-----性能水平代号

2000--额定容量

10----额定高压电压 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读