变压器铭牌630KVA的参数含义说明

作者:老电工时间:2022-08-12 10:34:57

在变压器铭牌标的630kva,是指这台变压器的视在功率为630kva,假设这台变压器是10/0.4kv的变压器,变压器的视在功率(S),由公式: 视在功率(S)=根号3×线电压(U)×线电流(I),10kv高压测额定电流:I=S/(1.732×线电压)=630kva/(1.732×10kv)=36.4A,低压测额定电流:I=S/(1.732×线电压)=630kva/(1.732×0.4)=909.4A。

如果只按照题主给出的条件,可以得出这台变压器的视在功率为630kva。假设知道这台变压器的电压比,就可以计算出这台变压器高压测、低压侧的额定电流。如果给出这台变压器的功率因素cosθ,也能算出这台变压器的无功功率和有功功率

变压器的视在功率是630kvA,输出功率需要看功率因数的数值。功率因数为0.5,这台变压器只有一半做功,另一半为无功损耗。因此,标称的视在功率不可能做满功,所有下端的感性负载,都会产生滞后,补偿电容能有所改善,也难达到1,能满足0.95就行。