首页 > 电工基础 > 变压器

环形变压器的绝缘等级有哪些

作者:老电工时间:2021-05-14 11:13:57

环形变压器的绝缘等级由绝缘材料的耐热等级来决定,其耐热等级分为A、E、B、F、H级。变压器的绝缘等级分为A级E级B级F级H级,对应最高允许温度(℃)分别为:105 120 130 155 180。

在变压器的工作中,绝缘等级是最脆弱的环节,它最容易受到高温的影响而减少使用寿命。

那么,应如何验证变压器的寿命,变压器工作失效多是由于变压器的绝缘系统失效所致,在变压器设计中有一“8度经验”可供参考测算变压器的寿命,即同一变压器当工作温度每上升8度寿命即减半原理,用这种方法在实验室可以大致测试出变压器的使用寿命。

绝缘等级是指电机(或变压器)绕组采用的绝缘材料的耐热等级。电机与变压器中常用的绝缘材料等级为A、E、B、F、H五种。每一绝缘等级的绝缘材料都有相应的极限允许工作温度(电机或变压器绕组最热点的温度),A、E、B、F、H分别对应最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 绕组温升限值(K)60 75 80 100 125 。

变压器的绝缘水平,也称绝缘强度,是与保护水平以及其它绝缘部分相配合的水平,即耐受电压值。变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。

分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。例如,某220kV变压器绝缘水平:LI850AC360—LI400AC200/LI480AC200—LI250AC95/LI75AC35。

含义为:三侧分级绝缘的主变压器,1)LI850AC360—LI400AC200为高压侧引线端雷电冲击耐受电压是850kV,工频耐受电压是360kV,高压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是400kV,工频耐受电压是200kV;2)LI480AC200—LI250AC95为中压侧引线端雷电冲击耐受电压是480kV,工频耐受电压是200kV,中压侧中性点引线端雷电冲击耐受电压是250kV,工频耐受电压是95kV;3)LI75AC35为低压侧引线端雷电冲击耐受电压是75kV,工频耐受电压是35kV。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读