怎么来选择合适的变压器,除了考虑变压器的容量,变压器的基本技术参数外,还需要考虑哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
变压器是电气行业常用的设备之一,在选择变压器时需要注意以下二大问题:
1、变压器的容量选择
在选择与采购变压器之前,需求部门提供的数值并不是变压器的容量,那就要就要注意下了。
变压器的容量单位是VA或kVA等,当提供的数值为W或kW时,就需要注意是不是负载的大小,如果是的话,在选择变压器容量时,就需要比负载值大一些。
2. 变压器的用途
多方面了解下变压器的使用环境,购买来的变压器的用途具体是什么,并判断变压器的设计中是否有需要注意的事项,综合考虑之后,才能选择到合适的变压器产品。
根据电路系统的负载情况选择变压器:
为提高变压器的利用率,减少变损,变压器负载电流为额定电流的75~85%时较为合理。
1、确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。
2、确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;建议江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃。
3、根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。
4、根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。
注意:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还需要接受最大负荷持续运行允许时间的约束才可以保证安全。如果超过允许时间,则仍会烧毁变压器的危险。
以上就是选择变压器时要注意的二大问题,希望对大家有所帮助。