箱式变压器的日常维护检查项目

作者:老电工时间:2020-08-04 11:19:26

有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。

箱式变压器的日常维护检查项目

在对箱式变压器检查的过程中,主要检修维护项目如下:

1.检查箱式变压器的基础牢固与否,浇筑时留有的缝隙有没有堵塞,箱式变压器的机柜有没有受潮等。

2.对箱变的接地设备进行检查,查看是否完整齐全,连接良好与否,接地电阻有没有符合相关要求等。

3.观察箱式变压器的室外环境是否经常发生变化,是否影响到正常的交通以及行人的安全。

4.对每一个进纸器的负载进行检查,三相负载是不是平衡或过载,开关有没有接通,仪表是否正确指示及控制设备是否正常工作。

5.对箱式变压器的除尘箱进行定期的清扫及处理,周期为两年除尘一次。用湿布将高压室和低压室的机柜表面及空气箱的表面进行擦拭。然后,用吹风机或真空吸尘器将室内变压器吹干净。

6.检修风扇的运行情况,并对其进行维护。若没有运行,则用温度和湿度控制器把它调节到比当前的温度要低,然后开始对风扇进行系统检查。

7.对高压开关以及低压开关的电气操作机构进行维护和检修,要把握的细节有下面几个要点:

(1)对气压计的指针进行仔细观察,看其有没有在绿色区域内,要是已经进入在红色的范围中,这时需要我们进行打开和关闭的操作。然后迅速通知制造商进行处理。

(2)在机械零件的润滑问题上,当我们已经进行了润滑之后,我们能将普通的锂基润滑脂对其进行分离操作的测试。

(3)我们按照常规的测试要求,对电缆和避雷器进行例行测试、绝缘测试、以及泄漏电流测试。

8.辅助例行测试温湿度控制器的例行测试;烟雾报警器的常规测试;接线端子的紧固和检查:标准零件的紧固和检查。

9.对接线端子进行维护,不管是热膨胀还是收缩,都会导致接线端子的松动。需要每年将接线端子重新拧紧。在重新拧紧之前,反复确认初级交流电路和次级控制电路的电源已被完全切断,以避免电击危害!

以上就是箱式变压器的日常维护检查项目,希望对大家有所帮助。