首页 > 电工基础 > 变压器

变压器绝缘损坏的处理方法

作者:老电工时间:2020-02-17 13:59:29

变压器的绝缘损坏时,应该如何处理,先找出造成绝缘损坏的原因,然后有针对性地排查故障问题,并采取多种处理方法加以解决。

变压器绝缘损坏的处理方法

一、运行中变压器绝缘损坏

1、对运行中的变压器,做好日常检查,查看有无渗油部位,变压器本体无积水,以防止水分和空气进入变压器中,引起变压器绝缘损坏。

2、运行中的变压器做好轻瓦斯保护,不允许将无保护的变压器投入运行,如工作需要将保护短时停用,则应有措施,事后要立即恢复 。

二、变压器绝缘损坏的处理措施

1、变压器内部故障跳闸后,应尽快切除油泵,停止油泵运行,避免故障中产生游离、金属微粒等杂质进入变压器的非故障部分。

2、当轻瓦斯保护动作后发出讯号时,要及时取气进行检验,以判明成分,并取油样进行色谱分析,查明原因,及时排除。

3、变压器的呼吸器的油封,需要保持一定油位并保持畅通,干燥剂保持干燥,保证吸湿效果良好。

4、在给变压器补油时,应注意储油柜中的油质合格,防止补油而引起油质恶化,并且禁止由变压器的底部给油箱补油,防止空气和油箱底部杂质进入变压器身中,特别是防止金属杂质进入变压器内部。

三、防止变压器绝缘损坏的维护要求

1、定期检查保证变压器的防爆膜、安全释压阀完好,防止与空气直接连通,造成变压器的油中水份含量增大,使油的绝缘性能变坏。

2、要对变压器绕组温度、上层油温进行重点监视,当接近报警温度时,要及时对负荷、冷却器及环境温度等进行对比性综合分析,并进行有效控制,争取做到及时发现变压器内部的潜在故障。

3、对油流指示器指示位置要仔细检查,一旦发现潜油泵停运要及时开启,否则油温会很快升高威胁变压器安全运行。

4、经常检查变压器的避雷器动作记录器,并做好动作次数记录,发现避雷器动作后,应设法停运变压器并进行检查。

5、对变压器本体油样孔螺栓要重点检查,防止检修人员取样后未紧固造成漏油。

6、防止变压器的线圈温度过高,绝缘恶化和烧坏。合理控制运行中的顶层油温温升。特别是对强迫油循环冷却的变压器,当上层油温温升上升超过允许值时应迅速控制负荷,油温温升保持在规定范围内,否则变压器降负荷运行。

在变压器过负荷运行期间,必须严密监视其油温温升在规定值以内,并尽量压缩负荷,减少过负荷运行的时间,防止长期高温运行引起绝缘的加速老化。

以上就是变压器的绝缘损坏的处理方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读