首页 > 电工基础 > 变压器

变压器档位的变换,变压器调档电压的计算(2)

作者:老电工时间:2020-03-24 13:26:02

三、调节变压器档位一二次电压如何变化?

变压器档位从2档调到1档,就是向上调,变压器的变比会加大。相反,变压器档位从2调到3档,就是向下调,变压器的变比会减小。如果变压器输出电压过低,应该从2档调到3档,减小变压器变比以提高输出电压。

四、变压器调档电压如何计算?

变压器三侧电压分别为110、35、10kV,中压侧无载调压档位有5档,高压侧有载调压档位有19档,无载档位调节对中、底压侧电压影响如何计算?

高压侧是正反调压,中压是线性调压。

变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。

根据电网电压,看哪个档位合适。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

五、配电变压器如何调整档位

首先看是:

有载调压,还是无载调压。

前者直接调,后者需要断电调。

无载调压又分油变还是干变。

油变的话箱盖上有个开关罩子,打开罩子,拧动档位。

干变的话用扳手将线圈上的分接片调换接头位置,铭牌或者说明书上会指示出档位。

变压器出厂时,分接片接在额定档(10000V),即第7-4档,如图e;

当电网电压偏高(10250V)时,在确保高压断电情况下,按铭牌和分接指示牌将分接片往上接,如图f;

当电网电压偏低(9750V)时,在确保高压断电情况下,按铭牌和分接指示牌将分接片往下接,如图g;

配电变压器调节分接开关操作步骤:

1、先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。

2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。

3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:

当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。

当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。

4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。

5、确认无误再送电,查看电压情况。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读