首页 > 电工基础 > 变压器

常规变压器的大修内容的质量要求(图文)

作者:老电工时间:2019-04-02 10:17:37

常规变压器的大修内容的质量要求

对变压器进行大修,需要做充足的准备工作,在变压器大修完成后,还需要做完备的大修后试验项目,以保证变压器大修工作的质量,那么变压器的大修内容的质量要求有哪些,一起来了解下。

变压器大修是对变压器进行吊芯或吊钟罩的全部解体修理,修理前应做好充分准备及各项安全措施,如备件的准备,人页的组织、进度的安排、各种施工工具的准备、施工中的记录、各种安全风险的评估与相应的措施等。

另外,对大型变压器的吊钟罩还要注意修理期间的天气变化情况,因为天气的湿度与变压器吊芯允许的时间有关,小型变压器在有烘房的厂房进行吊芯修理时,可不考虑天气情况。

  • 变压器的大修与小修的内容

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....

  • 变压器大修六点要求,变压器器身检修

    变压器的大修工作,在保证延长变压器使用寿命的同时,要注意对器身的检修维护工作,这里总结了变压器大修时器身检修的六个要求。....

变压器大修的质量要求如下:

一、吊芯要求

1.吊芯工作不应在雨雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行,事先做好铁芯的防潮、防尘措施。

2.吊芯时周围空气温度不低于0度,变压器器身温度(即上铁轭测得温度)不宜低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,宜将变压器加热,使其器身温度高于周围环境温度10度左右,方可吊芯

3.为防止受潮,应尽量缩短铁芯在空气中暴露时间,从放油开始时算起,至注油开始为止,铁芯与空气接触时间不应超过下列规定。

a.空气相对湿度不大于62%时,为16H

b.空气相对湿度不大于75%时,为12H

二、铁芯检修

  • 变压器的铁芯结构

    有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类。....

1.铁芯表面清洁、无油垢、无锈蚀,铁芯紧密整齐,无过热变色等现象

2.铁芯接触良好,且只有一点接地

3.所有穿芯螺栓应紧固,用1000V或2500V兆欧表测量穿芯螺栓与铁芯以及轭铁夹件之间的绝缘电阻,其值不得低于最初测得的绝缘电阻值的50%。

4.穿芯螺栓应做交流1000V或直流2500V的耐压试验1MIN,无闪络、击穿现象。

5.各部所有螺栓应紧固,并有防松措施,绝缘螺栓应无损坏,防止松动措施绑扎完好

三、线圈检修

1.线圈表面清洁无垢、冷却油道畅通,上下夹件紧固,绑扎带完整无老化开裂,垫块排列整齐,无松动或断裂。

2.各组线圈排列整齐,间隙均匀,无移动变位,焊接无熔化及开裂现象

3.线圈绝缘层完整,表面无过热变色,脆裂或击穿

4.引出线绝缘良好无变形,包扎紧固无破裂,引线固定牢靠,其固定支架紧固,引出线与套管连接牢靠紧固,接触良好紧密。引出线接线正确,引出线间及时对地绝缘距离应符合要求。

第二部分,变压器检修施工条件要求与质量标准

对运行中的变压器进行定期检修,对于保证变压器正常运行,电力系统安全具有十分重要的意义。一般来说,变压器一般在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修再一次,或者是箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体严重渗漏时,才进行大修。

当运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,经总工程师批准,可适当延长大修周期。

变压器耐压试验现场图

一、变压器检修施工条件

1.吊钟罩(或器身)一般宜在室内进行,以保持器身的清洁;如在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行;器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为16h;空气相对湿度≤75%为12h;器身暴露时间是从变压器放油时起至开始抽真空或注油时为止;如暴露时间需超过上述规定,宜接入干燥空气装置进行施工。

2.器身温度应不低于周围环境温度,否则应用真空滤油机循环加热油,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。

3.检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明应采用低压行灯。

4.进行器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内或器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读