电力变压器的温升限值允许改变的4种情况

作者:老电工时间:2017-08-04 10:02:21

电力变压器的温升限值允许改变的4种情况

电力变压器的温升限值在什么情况下是可以改变的,变压器温升增加与降低的原因及措施,一起来了解下。

电力变压器的温升限值允许改变的4种情况:

1、浸有不燃性合成绝缘液体且所用绝缘材料的耐热等级不是a级的变压器,温升可以增加;

2、冷却空气的温度超过任意规定的环境温度,则线圈、铁心和油的温升限值应予降低。额定容量≥100MVA、超过值≤10℃时,降低值等于擦超过值;额定容量<10MVA、超过值≤5℃时应降低5k。超过值>5℃且≤10℃时应降低10k。

3、对于在超过海拔1000m处运行时,而正常海拔试验的空气冷却变压器,温升限值应在1000m以上每500m为一级减少2.0%(油浸自冷)、3.0%(油浸风冷或强油风冷)。运行与试验的海拔与上述相反,则所测得的温升应按上述规定减小。

4、如果电力变压器高海拔运行地点的环境温度比规定的值均有所下降,且每升高1000m降低5度或更多时,则海拔的影响已有环境温度的降低所补偿,温升限值不需降低。