首页 > 电工基础 > 变压器

变压器大修前的主要准备工作有哪些(2)

作者:老电工时间:2017-07-22 19:35:31

三、变压器的大修和小修的主要内容

  • 变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....

1、变压器大修内容

1)充分做好检修前的准备工作。

2)打开变压器箱盖,吊芯检查。

3)检修芯体中铁芯。绕组、分接开关及引线。

4)检修箱盖、油枕、防爆管、冷却油管、放油加油活门和套管等。

5)检修冷却装置和滤油装置。

6)清扫油箱、外壳,必要时进行油漆。

7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。

8)滤油或换油。

9)必要时作干燥处理。

10)装配变压器。

11)进行规定的测量和试验。

2、变压器小修内容

1)检查导电排螺丝有无松动,铜铝接头是否良好,接头有无过热现象,若接头接触不良、接触面腐蚀或过热变黑,应用0号砂布打磨,修正平整,涂上导电膏,然后拧紧螺丝。拧螺丝时扭力应适当,若拧过了头,会使整个接线柱松动打转。

2)检查套管有无裂痕和放电痕迹,并清扫灰尘、污垢。

3)检查箱体接合处有无漏油痕迹。查出漏油处,可根据具体情况,更换密封垫或进行处理。

4)检查储油柜的油位是否正常,油位计是否正常。若变压器缺油,应补充到位。放掉集污盒内的污油。

5)检查干燥剂是否吸潮而失效。若已失效,应予以更换或作再生处理。

6)检查冷却系统是否完好,并进行清扫。

7)检查气体继电器是否漏油,阀门开闭是否灵活,接头之间绝缘是否完好。

8)清扫油箱、散热片,必要时应铲锈涂漆。

9)检查接地线是否完整、连接是否牢固。应没有锈蚀现象。

10)测量高压对地、高压对低压,以及低压对地之间的绝缘电阻,以检查变压器的绝缘情况。

11)测量每一分接头绕组的直流电阻,以检查接触情况和回路的完整性。

附1,变压器投运前的准备工作

第1条 在投运变压器之前,应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件后,方可投入运行。热备用中的变压器应随时可以投入运行,长期停用的备用变压器应定期充电,同时投入冷却装置。

第2条 长期停运、新安装、大修或试验后的变压器投运前应检查以下项目

1、各接触点良好,引线、母线桥完好,相序标志正确清楚。

2、油枕、散热器及瓦斯继电器阀门全部在打开位置。瓦斯继电器内无气体。

3、分接开关位置与调度通知相符合。有载调压开关的就地指示位置同远方指示器指示一致。

4、 通风冷却装置能够手动或自动投入运行,信号正确。

5、远方测温装置与就地温度计正常,指示相符。

6、主变本体无遗留物,安全措施完全拆除。

7、变压器基础没有下沉或裂纹现象。

8、外壳应两点接地,且接地可靠。

9、主变压器本体无缺陷,油漆完整,无渗漏油现象。

10、相应的图纸资料齐全,各种检修、试验项目合格。

第3条 主变压器投运前,必须按规定投入主变保护,严禁在主变无保护的状态下充电。 两台主变并列运行,其中一台停电操作前,应检查另一台主变是否有过负荷情况。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读