首页 > 电工基础 > 变压器

变压器无励磁分接开关的检查项目有哪些?

作者:老电工时间:2017-08-15 07:20:49

变压器无励磁分接开关如何进行检查?

主要检查内容:

1)分接开关的触头应无伤痕、接触严密,触头弹簧有无退火、变色现象,绝缘件有无变形及损伤。

2)各部零件应紧固、并清洁开关。

3)机械传动装置应操作灵活、可靠,指示位置正确。

4)定位螺钉固定后,动触头应处于定触头的中间。

变压器选用无励磁分接开关的原因

变压器调压分两种方式:

1、无励磁调压,要断电调,但结构简单,成本低,用于对电压要求不是太高,不需要经常调的场合。

2、有载调压,可以带负载调,结构复杂,成本高,用于对电压要求高,需频繁操作的场合。

附1,变压器无励磁分接开关的检修方法

1.检查分接开关外部端盖的防水和密封情况。

2.检查分接开关各部件是否齐全、完整、无缺损。

3.松开上方头部定位的螺栓,转动操作手柄,检查动触头的转动是否灵活,若转动不灵活,应进一步检查卡滞的原因;检查绕组实际分接是否与上部指示位置一致,否则应进行调整。

4.检查动静触头之间的接触是否良好,触头表面是否清洁,有无氧华变色、镀层脱落及碰伤痕迹。对夹片式触头,除上述内容外,还应检查触头内的位置是否处于中部,对触头上放电、烧蚀痕迹,应使用细锉刀或00号砂纸抽样打磨,消除缺陷,打磨触头时,应特别注意不能把金属屑掉入油箱或器身等部位。触头缺陷严重时,应予以更换,检查中,所有接触头上均不应有油泥、污垢。若有,则应清洗干净。

5.检查触头之间的接触压力是否足够,检查触头弹簧片是否正常,有无受热退火、变色。触头接触压力是用弹簧秤测量应在0.25-0.5MPA之间,或用0.02MM塞尺检查,应无间隙,否则,应调整接触面,或更换新弹簧。对压力严重不足或有绝缘炭化和因放电而造成接触面严重灼伤不平的分接开关,必须更换。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读