首页 > 电工基础 > 变压器

配电变压器安全运行的保障措施

作者:转载时间:2020-01-03 09:30:42

为确保配电变压器的安全运行,需要制定相关的保障措施,比如选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,均是为保障变压器的安全运行所采取的系列措施之一。

保障配电变压器安全运行的措施

1、合理选择配电变压器的安装地点

配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。

2、合理选择配电变压器的容量

合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kV?A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。

3、加强用电负荷的测量

在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。

4、避免在配电变压器上安装低压计量箱

应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。

5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体

配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV?A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。

6、不宜私自调节分接开关

由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。

7、配电变压器高低加装绝缘罩

为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。

8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器

对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。

9、定期测量配电变压器接地电阻

配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。

按规程接地装置应满足:100kV/A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV?A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。

10、加强日常管理

定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。

11、定期检查配电变压器低压引线

严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。

要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读