首页 > 电工基础 > 变压器

干式变压器温控器使用前9大检查项目

作者:老电工时间:2020-01-03 10:52:04

干式变压器一般都配有温控器,在干式变压器温控器使用前一定要做好检查工作,以确保干式变压器温控器的正常使用,小编整理了干式变压器温控器使用前9大检查项目,一起来了解下。

干式变压器温控器使用前的检查项目

1、检测并巡回显示三相线包绕组温度或只显示三相线包绕组中温度最高的一相绕组温度。巡回显示时每相显示约5秒。

2、故障声光报警:传感器故障时相应的A、B、C相指示灯亮,同时风机启动,机器内发出嘀嘀声并接通报警触点。显示器显示X—HO或X—LO,X表示出现故障相位。

3、风机启动和关闭功能:当三相线包绕组中有一相温度到设定的风机启动温度值时风机自动启动,风机启动时风机指示灯亮。当三相线包线组中没有一相温度大于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭。

4、超温报警功能:当三相线包线组中有一相温度达到设定的超温报警温度时温控器发出声、光报警,并接通报警输出端子(平时这两个端子间是断开的,报警时就会接通)提供一个开关信号,给远方的控制柜发出声光报警。

5、自动跳闸功能:当三组线包绕组中有一相达到设定的跳闸温度值时,温控器接通跳闸输出端子(平时两个端子间是断开的,跳闸时这两个端子口就会接通),以提供一个开关信号给远方的控制柜,启动跳闸电路。(为防止因偶然因素触发跳闸特设有约5S延时)。

6、手动启动关闭风机功能:按风机键,风机启动,再按风机键,风机关闭。如手动风机启动没有手动关闭风机,则风机启动约15分钟后自动关闭。

7、风机定时检测功能:为避免风机长时期不启动而锈蚀堵转损坏,特设有风机定时检测功能,定时启动时间可设定,范围为0-199小时,到设定值时温控器自动检测一次启动风机约2分钟,输入000时则取消该功能。

8、控制功能自检:可模似输入温度信号而使温控器作相应的控制。

9、“黑匣子”功能:可记录温控器断电时刻的三相线包绕组温度,以及本机的工作状态。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读