配电变压器绝缘电阻的摇测注意事项
配电
变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的
摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。
将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。
如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。
所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:
1、测量条件。
选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;
2、测量电压。
摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;
3、测量项目。
应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;
4、测量安全。
测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,
零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。