变压器铭牌的内容_变压器铭牌额定值的含义

作者:老电工时间:2022-09-14 14:39:40

有关变压器铭牌的内容,变压器铭牌额定值的含义说明,包括变压器的额定容量,变压器的额定电压与额定电流,变压器的短路损耗、空载损耗与空载电流等铭牌数据。

变压器铭牌的内容:

(1)额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。

(2)额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。

(3)额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。

(4)容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。

(5)电压比:变压器各侧额定电压之比。

(6)阻抗(或短路)电压:把变压器二次绕组短路,在一次绕组上逐渐升压到二次绕组的短路电流达额定值时,一次绕组所施加的电压值。常用额定电压的百分数来表示。

(7)短路损耗(即铜损):把变压器二次绕组短路,在一次绕组通入额定电流时变压器消耗的功率。单位是kW。

(8)空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。

(9)空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。

(10)接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。

变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表变压器的类别、结构、特征和用途,后部分代表产品的额定容量和高压绕组的额定电压等级,其型号中的字母所代表的含义: 

第一位字母表示变压器的类别,O表示降压自耦,D表示单相;S表示三相。

第二位字母表示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。

第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。

第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。