首页 > 电工基础 > 变压器

pe线重复接地有无必要?

作者:老电工时间:2022-09-10 20:31:22

有关pe线重复接地的问题,变压器中性点接地引出中性线和PE线,其中PE线是否要重复接地,中性线与接地极的连接宜采用焊接,变压器中性点接地线大小要考虑最大不平衡电流的影响。

pe线重复接地

变压器中性点接地引出中性线和PE线,其中PE线:一般都将配电变压器的中性点进行工作接地(或称系统接地)变压器中心点引出的N线,在变压器出用排连到低压柜,在此另引一根接地与接地体相连,在此同时引的接地线到低压柜的就叫PE线,其实在变压器的中心点处(N/PE接地体的连接线)是连在一起的。

在次分开后就叫法不同,使用也不同了。中性线与接地极的连接宜采用焊接,接地线与电气设备的连接可用螺栓和焊接,用螺栓时应设防松螺帽或防松垫片。

PE线可用电缆,一般与相线相等,但要不小于相线的一半,变压器中性点接地线大小要考虑最大不平衡电流的影响。

扩展资料:三相五线制的PE线重复接地的问题

三相五线制TN-S系统供电,工作零线就不能重复接地,应该把保护零线(PE)重复接地。

如果没有重复接地,当保护零线开路时,如果有设备绝缘击穿,发生单相短路故障时,短路电流将不能和变压器中性点形成短路回路,从而使所有接零的设备外壳全部带电。

重复接地点越多,系统工作越安全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读