万用表检测电机好坏的注意事项

作者:老电工时间:2022-09-10 20:29:54

有关万用表检测电机好坏的方法及注意事项,万能表一般不能正确判断电动机线圈烧坏,最好用兆欧表进行测量,对于轻微的短路,万用表不能准确测量。

万用表检测电机好坏

单相电机,一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组,阻值应无穷大或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。

然后,分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和,三相电机与单相电机测量方法相同,不同的是三相电机三绕组阻值相同。

万能表一般不能正确判断电动机线圈烧坏,除非线圈烧坏的厉害,最好用兆欧表进行测量,用万用表的10档分别测公共端对主、副绕组的电阻值,再测主副绕组的电阻值,绕组正常时阻值应相符,但对于轻微的短路,万用表不能准确测量。

1、用万用表RX10K以上挡,越大越好,量一下接线盒里任意接线柱对地阻值,一般应为无穷大,证明对地没有短路漏电现象。

2、将将接线柱上上下连接的铜片拿掉,用万用表的RX1欧挡,分别测1对4、2对5、3对6的阻值,进行对比,其中哪项阻值过小表示该项匝间有短路的地方,如阻值过大,表示双线并绕线圈有开路现象,如阻值无穷大,表示该项短路。

3、如以上检查都没问题,原样接好连接片,这时将万用表拨到50微安挡,表笔轮换接任意两相,转动电机转子,指针应左右摆动,三相摆动幅度一样,就可以断定是好电机。我是以为你是指的所有电动机呢,对于单项电机大同小异,先测一下主线圈阻值,看看通与不通,如不通肯定断线了,然后测一下两对主线圈阻值是否一样,如不一样,阻值小的那个有匝间短路的地方。

然后,用同样的方法检测启动绕组,启动线圈的阻值应比主线圈大为正常,然后量一下主副线圈间,线圈与外壳间的绝缘,用万用表测量阻值应为无穷大,用兆欧表测绝缘,阻值大于0.5M欧就可以了。