有关600kw发电机出线电缆用多大号线的问题,600千瓦发电机组要用多大电缆,600KW的发电机配置多大的电缆为最合适。
配交联185平方的三根并联,但不要紧密并放或穿管。
600KW的发电机额定输出电流是1080A。
YJV-4*185+1*95电缆额定载流量415A(25℃ 电压降0.25mV/M) ,YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M)。
参考: YJV系列四芯电缆连接电动机,4平方毫米20千瓦,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦,70平方毫米100千瓦,120平方毫米150千瓦。
如果是施工工地,尽量分区域供电采用相应规格电缆。
600千瓦发电机组要用多大电缆?
600千瓦所用电缆
线大小用其所185+95的可以,,将ATS柜尽量放两发电机中间或最近的地方最省线,就和市电和发电一样,将两发电机输出线都接进ATS转换柜.常用的接市电端,备用的接另一边...但如果两常用的并机麻烦一些,不晓得最后是否还要和真正的市电再切换?那就更复杂了。
如果按照国家相关标准,那就得185*3+1*95的铜线3根并行。即约600mm。如果时临时用电的话,那就用185*3+1*95的一线就可以了。如果你的负载小的话,换可以小点,但原则上要满足每平方毫米可承受3-4个电流时每问题的。
600KW的发电机配置多大的电缆为最合适?
配交联185平方的三根并联,但不要紧密并放或穿管。
600KW的发电机额定输出电流是1080A。
YJV-4*185+1*95电缆额定载流量415A(25℃ 电压降0.25mV/M),YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M) 。
参考: YJV系列四芯电缆连接电动机,4平方毫米20千瓦,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦,70平方毫米100千瓦,120平方毫米150千瓦。
如果施工工地,尽量分区域供电采用相应规格电缆。
600KW用多大的电缆
设备的额定电流与电压有关。不知道你设备电压是多高。600KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,电流也不同,所选择有电缆型号规格也不同。
1、600KW,10KV,35A左右;6KV,电流60A左右,3KV,电流120A左右。只从载流量来选择的话,选择25平方的可以了。在广州这种电压,要供电部门安装,但供电部门会选择70平方的电缆。
2、400V电压,功率因数按0.92计算的话,电流940A。选择交联电缆(YJV )2条300平方的才能满足电流的要求。
600KW的发电机配多大的电线
600千瓦、实际500-550,一般工厂为了安全就配400的线。如果是我自己的我买300的线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
06-08
05-13
11-16
08-12
07-17
05-19
05-19
05-19