首页 > 电工基础 > 变压器

如何选择10kV及以下变电所变压器?

作者:老电工时间:2020-03-24 10:41:42

有关10kV及以下变电所变压器选择要求,根据负荷特点和经济运行,选择10kV及以下变电所变压器,10KV变380V变压器从小到大型号和规格。

10kV及以下变电所变压器的选择要求

1、变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。

2、装两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。

3、变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。

4、在一般情况下,动力和照明宜共用变压器。当属下列情况之一时,可设专用变压器:

(1)当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器;

(2)单台单相负荷较大时,宜设单相变压器;

(3)冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器;10kV及以下变电所变压器选择要求

(4)在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。

5、多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器。

6、在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。

附1,10KV变380V变压器从小到大型号和规格?

常规的有50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250KVA等。10kV变电所变压器

最大有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,我知道的最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。

非常规产品根据客户要求可以任意取。有300kv、1000KV、1100KV、1150KVA等.

油浸式的有S系列。干式的有SC系列,SCB系列。

容量30,50,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800(750油浸式),1000,1250,1600,2000,2500,3150等。

电流的计算:容量/(根号3*额定电压)。

附2,10kv电力变压器最大容量规格 >> 如何选择变压器的容量

 有1250、1600、2000、2500、3150KVA根据《JBT 2426-2004 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》,10KV变压器最大就是:低压侧0.4KV是2500KVA,低压侧6.3KV是3150KVA。

实际中由于技术的进步,现在很多厂家可以做出更大容量的10KV变压器,最大10KV/6.3(3)KV变压器可以做到10000KVA。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读