自耦变压器的规格型号与选型方法(2)

作者:老电工时间:2020-03-24 10:31:52
初步了解其特性以后,下面来看自耦变压器的型号

自耦变压器型号

特性:

1、绕组容量降低,消耗材料少,成本低;

2、变压器重量轻,尺寸小,便于运输和安装;

3、自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。

它一般使用工矿企业,也有使用于进/出口设备的场所。

它的工作原理也比较简单,是在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,(www.dgjs123.com)当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。

通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。

因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。

一、自耦变压器规格型号

规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏

按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等

变压器的型号很多,变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

比如:SFPZ9-120000/110

指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000。

二、自耦变压器接触器大小选型

KM1按额定电流的2倍左右选择,KM2、KM3按额定电流的1.5-2倍选择。启动时间10-40秒,电动机越大,需要的启动时间越长。

因为三相电动机的额定电流 I=P/1.732UcosΦ。

因此,220/230V30KW,380/400V55KW,415/440V59KW,额定电流都是105A左右。KM3、KM2选D115,KM1选D32。

施耐德的配置,KM3、KM2只是略大于额定电流,KM1比额定电流小得多,这只是理论上的。

实际配置时KM3、KM2最少要按额定电流的1.5倍配置,因为KM3、KM2要切换启动电流,触头容易损伤造成缺相事故。

特别是国产的接触器,不大于额定电流的1.5倍,很快就烧坏了。

KM1最少要按额定电流配置。

1、自耦变压器星接点接触器的额定电流等于自耦变压器的额定电流。

2、自耦变压器电源接触器的额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流。

3、电动机的电源接触器额定电流等于2~2.5倍的电动机额定电流。

附1,电动机自耦降压启动,如何选择自耦变压器,选择依据是什么?

自耦变压器是短时运行的设备,一旦电机启动完毕后,就脱开电路,因此自耦变压器的容量只要不小于电机容量即可。

但是,自耦变压器不能支持多次启动,同样电动机也不能多次启动,在启动试验过程中,连续2次就要待冷却后再启动。