首页 > 电工基础 > 变压器

变压器高压绕组有哪些方式?

作者:老电工时间:2019-12-18 09:49:39

有关变压器高压绕组方式的问题,冲击电压发生器本体采用多级并联再串联的方法,以高压A相试验为例,冲击电压发生器本体的接线与绕组方式。

变压器高压绕组方式

冲击电压发生器本体采用多级并联再串联的方法;用不同的接地方式或在非被试相串一小于500Ψ的电阻再接地;在试验回路中串联一电感电阻。

在对整流变压器进行雷电冲击耐压试验时,为了得到比较理想的试验波形,就采用上述方法进行了调试。

以高压A相试验为例。

试验时,冲击电压发生器本体接线4级串联输出,主电容为0.67μF;分压器4级测量分压比为1375;被试变压器A相电压输入,非被试相接地;高压中性点接示伤电阻;低压侧所有出线头接地。A相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,变压器调压变及正、负移相主变同时耐受冲击波。

其正、负移相主变的电容对A相入口电容影响很大,对入波波头时间、波尾时间影响很大。电工:www.dgjs123.com

B相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置,冲击波经调压变高压绕组后传输到调压变及正、负移相主变。
正、负移相主变对B相或C相入波波头时间、波尾时间影响相对较小。

大型整流变压器在进行雷电冲击耐受试验时,通过上述方法基本上能够将波形调整到标准所要求的参数,但在试验时对于有载分接开关在1分接,无励磁分接开关也在Ⅰ位置,其冲击波入波相当于同时对三台变压器入波,入口电容很大,波头时间会比标准要求的1.2±30%μs大。

若要保证能在极限分接位置试验,且波尾时间能符合标准要求,在用其它方法仍无法缩短波头时间的情况下,则只有采取放宽波头时间才能满足标准要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读