首页 > 电工基础 > 变压器

500kva变压器额定电流的分类与计算方法

作者:老电工时间:2020-03-22 12:18:21

有关500kva变压器额定电流的分类与计算方法,包括一次侧额定电流,二次额定电流侧,500KVA变压器一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流。

500KVA变压器承受的电流大小

1、500kva变压器额定电流

一次侧额定电流I?=S/√3U?=500/(√3*10)=28.87(A)

二次额定电流侧I?=S/√3U?=500/(√3*0.38)=759.69(A)

因此,500KVA变压器一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流。 

2、500KVA变压器额定电流的计算方法

I=P/1.732/U=500/1.732/0.4=721.7A 变压器输出电压是400V,500*1.443=721A左右。

电压,高、中、低压侧电压与中低度压侧额定容量。高压侧额定电流I=500kVA/高压侧额定电压。中低压侧同理,当然高压侧容量等于中低压侧之和(但在电厂,升压变情况有些不同)。

500kVA配电变的二次侧(能供给负载的)电流是721A,10kV侧(由电网提供的)电流是32A。

注意是单相还是三相?两侧额定电压是多少?

1、三相变压器,一侧的额定线电流=500000/1.732X该侧的额定线电压。

2、单相变压器,一侧的额定电流=500000/该侧的额定电压。

附1,500KVA变压器可载多少负何电流?

变压器的额定电流计算方法:

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

高压侧:500*0.058=29A

低压侧:500*1.44=720A

可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A

不建议这样长期使用.应注意变压器的升温。

附2,变压器的二次额定电流为S/√3U=500/(√3×0.4)=722A。

超额定电流外150A,即+150/722×100%=+20.8%。来自:电工天下

如果24小时的平均负载率为60%,那么可以正常过负荷允许的时间约为5小时10分钟吧。

或按过负荷前的上层油温升(油温与周围空气温度的差值),如为18 24 30 36°C,相应允许过负荷持续的时间分别约为2:05 1:40 1:15 0:45(小时:分钟)。这是正常过负荷,可以经常使用。

在事故的情况下,允许过负荷,如果过负荷+30%,可以持续120分钟。

500KVA变压器低压侧额定电流:

I=P/1.732×U=500/1.732×0.38≈760(A)

该额定电流包含有功及无功电流,变压器效率一般为0.8附近,500KVA变压器可负载约400KW功率。

500KVA变压器额定电流约为721A;如果超150A电流运行,那电流就要达到871A,过负荷倍数为1.21倍,如果平时变压器没有满负荷运行,这时可以允许运行约3小时(环境温度30℃时),不允许长期运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读