变压器档位电压计算方法(变压器变比)

作者:老电工时间:2016-05-02 14:30:22

一、变压器档位电压计算

高压侧是正反调压,中压是线性调压。

变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。

根据电网电压,看哪个档位合适。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

主要功能:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。 来自:电工技术之家

高压侧是正反调压,中压是线性调压。变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。根据电网电压,看哪个档位合适。

二、变压器档位与电压问题

10KV电力系统,降压变压器一般有1.2.3.4.5.这几个档位。

如果变压器是3挡的,二次侧输出电压低了,把电压调高点,是不是档位应该向1挡或者2挡调节。

低了低调,高了高调?可以这样理解吗?

解答:

调节变压器档位要电试,不懂最好不要调。

不同的变压器档位不一定相同,有1、2档高的,也有1、2档低的,这得看变压器铭牌,铭牌上标有的,看清楚了再调。

变压器的档位其实可以理解为变压器的变压比,举例;铭牌上1档11k/400,2档10.5k/400,3档10k/400,4档9.5k/400,5档9k/400的变压器。平常高压10kv电压正常的,档位一般在3档。当次级电压过低时,想调到正常的400v,就要把档位调到4档或5档,而不是1档2档。

三、变压器为什么要有档位? 一般运行在额定电压不行么?

是改变接线方式,而是改变不同的档位。

一、如果变压器是无励磁调压(俗称无载调压):
1、比如有一台10kV输入,400V输出的配电变压器。总归希望输出电压稳定在400V(实际是380V)。此时高压10kV方,一般分接开关有三档,比额定电压高5%的10500V(一档)、额定电压10000V(二档)和比额定电压低5%的9500V(三档)。

2、如果这时电网电压正好是10000V,你就把分接位置放在额定位置(二档)就可以了。 来自:电工技术之家

3、如果变压器离前面的变压器距离比较近,你的变压器输入电压可能大于10000V或更多,或接近10500V。你就应该把分接位置放在一档,基本能使输出电压维持在400V。反之放在三档。

4、无励磁调压的变压器,要调整档位很麻烦(高低压都要断电),所以一般情况很少动,变压器安装时,视当时电网电压情况而将档位就固定在哪个档位了。

二、如果变压器带有载调压分接开关

1、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或负载发生变化而引起的低压输出电压的波动,他都能使输出电压尽可能的维持在400V。

2、通常有载调压的变压器,用于要求电压精度比较高的场所。