首页 > 电工基础 > 变压器

变压器同名端是什么,变压器同名端定义

作者:老电工时间:2016-04-24 14:18:55

一、变压器同名端定义

在变压器同一铁芯上的不同绕组,在同一磁势作用下,产生同样极性感应电动势的出线端,称为变压器的同名端。

三相变压器的输入输出端,各有三条火线端点(a b c),输出端设置安全的公共接地点(0)线。确保高压输入与低压输出端点(同名端)的连接准确,使电力系统正常的安全运行。

所谓变压器的同名端,就是在两个绕组中分别通以直流电,当磁通方向迭加(同方向)时,两个绕组的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端。

简单判断方法:将变压器的两个绕组并联,再与一个灯泡串接在交流电源上.这个交流电源的频率要与变压器磁芯相适应,铁芯变压器用工频,开关变压器用开关电源供电。

调换其中任一绕组的两个头,并好后与灯泡相串通电.比较两种接法时,会发现亮度不同,亮度较暗的那一种接法,变压器相并的端子即是同名端。

变压器与三相异步电动机同名端的判定方法常用同名端判定的方法:直流法,即用电池(3V、6V、9V)和万用表判定其同名端。

(1)变压器同名端的判定(如所示)变压器的一次侧接电池,1U1经开关K(K断状态)接电池正极,1U2接电池负极,2U1接万用表正表笔,2U2接万用表负表笔,此时万用表置直流毫安档。当开关K闭合的瞬间,观察万用表表针的偏转情况,若正偏,则1U1和2U1或1U2和2U2为同名端;若反偏,则1U1和2U2或1U2和2U1为同名端。

(2)三相异步电动机同名端判定(如所示)取任意一相为参照相,按所示接线,当开关K闭合的瞬间,若表针正偏,则U1和W2或U2和W1为同名端(U1和W2或U2和W2即为首端或尾端);

若反偏,则U1和W1或U2和W2为同名端(U1和W1或U2和W2即为首端或尾端)。

判定变压器和三相异步电动机的同名端在实际应用中尤为重要。 来自:电工技术之家

因此,在其同名端的判定实践教学中,应充分注意到判定结果的差异,从而加深对同名端判定方法的理解及其判定结果的正确认定,以免影响变压器或三相异步电动机的正常运行。

二、什么叫变压器的同名端?怎样判断同名端?

1、在原边取一组绕组,同时在副边也取一组绕组。
2、分别取两组绕组的任意一端短接在一起。
3、用LCR数字电桥测试两组绕组另外一端的电感值,如电感值大于单独测试两组绕组的电感值之和,则测试的两端为异名端,反之为同名端。

注:
当为异名端时,L=L1+L2+2M(M为互感)
当为同名端时,L=L1+L2-2M(M为互感)

1、绕制变压器线圈时,怎样判断同名端
绕制时,初级要记住第一个线头,再绕次级时,也要记住第一个头。绕的方向要一致。

第一个头就是“同名端”。就是将两个线圈串联然后测电感量,若电感量比单独两个线圈的都大,则判断为“正、负---正、负”方式串联、反之则叛断为“正、负---负、正”方式串联。这样即可知同名端了。

2、变压器的同名端怎么判断

用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法是:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。

注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。 来自:电工技术之家

电力变压器在交接和大修理后要进行极性测试,小型变压器可根据需要进行。

三、变压器同名端和异名端的定义与工作方式

在变压器同一铁芯上的不同绕组,在同一磁势作用下,产生同样极性应电势的出线端,称为变压器的同名端。反之就是异名端。

就是1----n  组线圈的始端或尾端,刚开始绕制的头为起始端,与其它线圈的起始端头就叫同名端。尾和尾也是同名端。

判别方法:用一只指针式万用表、一个干电池就可以判别变压器的同名端,方法是:将指针式万用表打在直流电压10V档,接于待测变压器的电压较高侧的绕组两端,将干电池负极接于另一绕组一端,用正极去触碰绕组的另一端,同时观察万用表的偏转方向,如电池 接通时表针正偏、断开时表针反偏,说明正极端触碰的绕端与万用表红表笔接的绕组端是同名端(称为负极性),反之是异名端(称为正极性)。

注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击。

不同次级绕组,异名端串联,电压相加。
不同次级绕组,同名端串联,电压相减。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读