首页 > 电工基础 > 变压器

配电用变压器在农网改造中的选型方法

作者:老电工时间:2019-12-19 10:12:47

有关配电用变压器在农网改造中的选型方法,配电变压器选择是一项重要工作,选型原则:合理选择配电变压器的容量,合理选择配电变压器的台数,合理选择变压器的型号等。

配电用变压器的选型方法

变压器的种类那么多,型号那么多。

要选择一台符合自己要求的变压器也不是一件轻松的事。这里面也是一种学问。

对于刚入公司的菜鸟们更是如此,来看看如果选择一台变压器,特别是配电变压器的选择,大部分资料来自网络。

配电变压器是农网改造的重要组成部分,有些控制变压器-如BK控制变压器,它的损耗占农网低压损耗的55%左右。可见配电变压器选择是一项重要工作,关系到农网损耗高低,影响到"同网同价"的工作。

1、合理选择配电变压器的容量

在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模,并应使投资盛电能损耗校在选择容量时,方法是多种的。

比如最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等方法确定配电容量。

配变的安装、更换都很方便,配变型号也不断的更新,选择配变容量时不必考虑10~20年的发展。根据多年经验,对于农村综合用电的配变,一般以能满足实际负荷最大值为标准,若留有余度,最多不超过10%;对于季节性供电的专用配电QZB自耦变压器则按平均负荷的2倍左右进行选择。

2、合理选择配电变压器的台数

根据农村电网用户分散、负荷密度孝负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。

对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。

针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器-SBK变压器。

3、合理选择变压器的型号

S9系列10kV电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,绕组采用铜线绕制,器身和绝缘采用新的设计和工艺,损耗性能参数已达到80年代初国际先进水平。

其损耗值与73系列对比,空载损耗可降低52%,负荷损耗可降低30%,它是目前农改中首选产品。原水利电力部从1983年开始,多次发文,要求凡是高能耗配电变压器,物资部门不得购置,供电部门不得安装,使用部门不得使用。凡是新发展和增容用户,必须优先推广采用低能耗配电变压器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读