首页 > 电工基础 > 变压器

发电机组操作流程与开停机步骤

作者:老电工时间:2020-05-19 10:20:47

有关发电机组操作流程与开停机步骤,发电机组操作流程目的与适用范围,发电机的操作规程,开机步骤与运行方法,停机步骤,以及恢复市电供电的操作流程等。

发电机组的操作流程

目的:保证发电机操作的安全性和正确性,保障设备完好。

适用范围:柴油发电机组的操作。可根据本管辖区内发电机的实际情况编制详细的操作规程。

1.1.操作规程

开机前的检查工作:

检查水箱是否满水;检查机油是否在规定的油面位置;

检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内有无空气;

检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电;(有浮充电机的应该检查充电机工作是否正常).

检查高压电房变压器开关是否以断开,低压配电房市电进线开关是否已断开;

低压电房发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置;

检查柴油发电机各仪表是否正常,然后“运行”机组。

1.2.开机步骤及运行

打开送风机;

机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常;

机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷

操作,首先合上发电机出线开关,然后再合上各分路负荷开关

发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、

电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视;

为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于950C,发电机负荷电流应控制在额定范围内;

每隔半小时记录一次电机的电流、电压、频率以及柴油机的机油压力和冷却水出水温度值。

1.3.停机步骤

当市电来电柴油发电机停车前,应首先通知各大型用电设备(电梯迫降至1楼避免关人)暂时停止工作,然后才进行机组的卸载分闸操作,首先应逐个断开发电机供电的各分路负荷开关,然后再断开低压配房与发电机的联络开关和发电机开关,(不允许切开发电机开关或发电机进线开关后切开各分路开关),防止柴油发电机突然甩负荷可能造成超速和飞车事故;

1.4.进行恢复市电供电的操作流程

柴油发电机停车后马上切换由市电对住户/业主/设备供电;

检查和清洁柴油发电机组,补油、补水,检查机油情况。

1.5.注意事项

柴油发电机组空载运行不能超过15分钟;市网停电,发电机投入使用停机后,要对发电机的水位、机油位、柴油位、蓄电池电压、蓄电池液位等进行一次检查,保证正常状态。如运行在半小时内不需要检查,运行在半小时以上必须进行全面检查。每次投入运行均要做好运行记录。

1.6.紧急状况停机

如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);及关闭供油开关。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读