主变压器的安全操作规程总结

作者:老电工时间:2020-02-22 15:48:37

有关主变压器的安全操作规程,包括主变压器的投运操作与主变压器的停运操作,主变压器外观检查应无异常,具备送电条件,转入冷备用状态则需断开相应的110kV隔离小车和6kV侧隔离开关等。

变压器的操作规程

1、主变压器的投运操作

(1)主变压器外观检查应无异常,具备送电条件。

(2)主变压器继电保护装置均已投入运行。

(3)主变压器有载分接开关位置正确(当110kV电源电压在115~117kV时,应在第+3~+6档)。

(4)110kV室将需送电的隔离小车或断路器小车送入工作位置。

(5)合上所投变压器的中性点接地隔离开关(1010或1020),并检查接触良好。

(6)合上110kV断路器151(152,112)对变压器充电,并检查变压器空载运行情况。

(7)变压器投运正常后,断开1010(1020)中性点接地隔离开关。

2、主变压器的停运操作

(1)合上1010(1020)中性点接地隔离开关。

(2)断开主变压器6kV侧断路器A1-601(A1-602)

(3)用微机进行远控操作,断开151(112,152)断路器。

(4)断开1010(1020)中性点接地隔离开关。

(5)如转入冷备用状态则需断开相应的110kV隔离小车和6kV侧隔离开关。