有关变压器的起吊操作注意事项,变压器的起吊只能使用油箱上部或下部的专用吊攀,吊罩时应先将箱壳中的变压器油抽净,加热器将变压器加热,一般应高于周围环境温度10℃左右。
1、变压器的起吊只能使用油箱上部或下部的专用吊攀,器身的起吊可使用箱盖吊杆或夹件上的吊攀。
2、当变压器箱已经打开,不允许再将油箱连油带器身一并吊起,以防箱沿变形。
3、起吊时钢丝绳夹角一般不大于60度,当吊钩高度受到限制,钢丝绳间的夹角超过60度时,则应使用专用吊杆起吊。起吊100mm左右时应停留检查悬挂及捆绑情况,确认可靠后再继续起吊。
4、对夹件上无穿芯螺杆,而又没有拉杆的器身,应加拉紧螺杆。
5、钟罩或器身吊进、吊出时,要使高、低压侧引线、分接开关木支架等与箱臂彰足够的距离,并要防止碰伤。
6、吊罩时应先将箱壳中的变压器油抽净,拆卸外壳螺栓,吊出钟罩(或吊器身),将油箱底部残油放尽,清扫箱底残渣。
7、钟罩(或器身)吊出后,应全面检查器身的完整性,有无缺陷存在,如过热、弧痕、松动,线圈变形,开关接点变色等,对异常的情况查找原因进行处理,同时要作好记录。
8、器身在空气中停留的时间(从开始放油至开始注油或抽真空止)相对温度≤65%,允许16小时。相对湿度65%-75%,允许12小时。
9、当器身温度低于周围环境温度时,应用加热器将变压器加热,一般应高于周围环境温度10℃左右。
10、变压器由放油开始至回油(抽真空)结束每隔1小时记录环境温度和湿度。
11、起吊或落回钟罩(器身)时,速度要均匀,掌握好重心,防止倾斜;四角应系缆绳,有专人扶持,防止倾斜。
12、变压器从起吊开始至扣罩止要有专人登记进入现场人员,工具由专人保管并编号登记,防止遗留在油箱内或器身上;进入现场人员必须穿着专用工作服和专用鞋。