变压器岗位安全职责与安全操作规程
来源:电工天下时间:2019-11-29 06:40:12 作者:老电工手机版>>
有关变压器岗位安全职责与安全操作规程,有关变压器岗位的任职条件、上岗作业准备、安全操作规程以及注意事项等,需要的朋友参考下。
变压器岗位安全职责与安全操作规程
1、岗位安全职责
1.1 负责电力变压器安装前的检查和保养,并做好检查和保养的记录。
1.2 负责安装过程中的变压器的完好无损。
1.3 严格按安全技术交底和操作规程实施作业。
2、岗位任职条件
2.1 接受过专门的专业安全技术及技能培训。
2.2 有统一配发的变配电设备安装上岗证,持证上岗。
3、上岗作业准备
3.1 接受安全技术交底,清楚其内容,具体包括:变压器的安装高度、一次高压引下线、二次出线、配电箱安装等。
3.2 施工前,检查电力变压器规格型号是否满足设计要求。
3.3 施工前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。
4、安全操作规程
4.1 大型油浸变压器安装前必须依据安装使用说明书编写安全施工措施。
4.2 充氮变压器未经充分排氮(其气体含氧密度>18%),严禁工作人员入内。充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。
4.3 大型油浸变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。
4.4 变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的干净支垫物上。在放松起吊绳索前,不得在芯子上进行任何工作。
4.5 变压器吊罩检查时,应移开外罩并放置干净垫木上,再开始芯部检查工作。吊罩时四周均应设专人监护,严禁外罩碰及芯部任何部位。
4.6 变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳。
4.7 进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴,带入的工具必须拴绳、登记、清点,严防工具及杂物遗留在器体内。
4.8 外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧。
4.9 检查大型变压器芯子时,应搭设脚手架,严禁攀登引线木架上下。
4.10 储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,必须制定明确的消防责任制,场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。
4.11 变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。
4.12 变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施。
4.13 对已充油的变压器微小渗漏允许补焊。
4.14 变压器的顶部应有开启的孔洞。
4.15 焊接部位必须在油面以下。
4.16 严禁火焊,应采用断续的电焊。
4.17 焊点周围油污应清理干净。
4.18 应有妥善的安全防火措施,并对参加人员进行安全技术交底。
4.19 变压器进行干燥前应制定安全技术措施及必要的管理制度。
4.20 干燥变压器使用的电源及导线应经计算,电路中应有过负荷自动切断装置及过热报警装置。
4.21 干燥变压器时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。
4.22 干燥变压器应设值班人员。值班人员应经常巡视各部位温度有无过热及异常情况,并作好记录。值班人员不得擅自离开干燥现场。
4.23 采用短路干燥时,短路线应连接牢固。采用涡流干燥时,应使用绝缘线;使用裸线时必须用低压电源,并应有可靠的绝缘措施。
4.24 使用外接电源进行干燥时,变压器外壳应接地。
4.25 使用真空热油循环进行干燥时,其外壳及各侧绕组必须可靠接地。
4.26 干燥变压器现场不得放置易燃物品,并应准备足够的消防器材。
5、其他注意事项
5.1 在电力变压器安装过程中,应由经验丰富的设备安装负责人现场指挥。
5.2 非施工人员不得进入作业区。
5.3 夜间施工时,作业区应有良好的照明。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:10kV配电变压器保护配置方式的选择要求
- 下一篇:变压器额定电压正常值是多少