变压器净油器的检修规程

作者:老电工时间:2020-02-17 08:58:18

有关变压器净油器的检修工作,需要遵循一定的检修规程,那么,变压器净油器的检修规程是怎么样的,需要注意的事项有哪些,一起来了解下。

变压器净油器的检修规程

1、关闭变压器油箱侧的阀门;

2、打开净油上盖板和下底板,倒出厚硅胶粒(或活性氧化铝),用干燥清洁的变压器油将净油器内部和连管清洗干净;

3、检查各部件应完整无损并进行清扫,下部滤网无堵塞,洗净后更换胶垫,装复下盖板和过滤网,检查密封良好;

4、更换硅胶,装至距顶面约50mm左右,再装回盖板加以密封,装填时间不超过1h;

1)更换硅胶除在大修时需进行外,在变压器小修或每年定期的油样化验时,应取变压器本体和净油器下部取样阀二处的油样试验,结果与上次作比较;如耐压强度偏低,两个油样酸值有差别,则说明净油器的硅胶已失效,应更换;

2)更换下的硅胶,温度在115℃、堆积厚度在100mm时,干燥2小时可再用。

5、打开油箱侧壁下部连管阀门,使油进入净油器,同时打开上部放气塞排气,直至冒油为止。

注意:干燥后的硅胶经油浸泡会传授大量气体,为防止气体进入变压器引起瓦斯继电器动作,应在净油器净油后每隔两小时拧松气塞排气,经过多次放气后再无气体排出时,拧紧放气塞,打开变压器油箱侧壁上阀门,将净油器投入使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢