有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
如下:
A,1变有电时候,KA得电吸合,其常开触点闭合,接触器km1得电吸合,接通1变,负载使用1变的电,同时KA的常闭触头断开,km2不能够得电。
B,当1变停电时候,ka失电回位,其常开触点断开km1.ka 的常闭触头闭合接通接触器km2得电吸合,1变经过km2进入负载。负载使用2变。
C,这个电路采用了继电器ka的常开常闭和接触器km1 km2常开常闭双互锁结构,安全可靠。
D,这个电路设计以1变用电为主,要是有加一个手动选择旋钮就可以实现手动自动换变。,四个头三位的旋钮开关,左旋断开继电器ka,右旋断开km2线圈,中间位置两边都是通路。
E,要是把继电器ka接入A B两相还可以实现1变的缺相保护。
F,如果在2变加入一个继电器ka2,线圈接入2变的A B两线之中,当中与ka1互锁得电,km2的得电由ka2控制也可以实现2变的缺相保护。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。