有关电机功率的选择方法,根据负荷大小怎么计算选择电机功率,电机功率 = 扭矩×电机输入转数×使用效率/9549,正确选择电动机的功率的方法与注意事项。
一、根据负荷大小计算选择电机功率
有一抽水站的水泵向高度H=10m处送水,排水量Q=500m3/h,水泵的效率η1=0.9,传动装置的效率η2=0.78,水的密度r=1000kg/m3,试选择一台电动机拖动水泵。求电机功率?
解决方法:
PL=QγH/102η1η2
=10*1000*500/102*0.9*0.78*3600
=19.4KW
Q*Y*H 意思是体积*密度*高度,即重量*高度,即力*距离等于总工,总工/效率等于电机功率,不过答案有误,10*1000*500的出来的只是重量而不是重力,所以还需要乘以10,因为重力等于10牛每千克。
最后的答案为:1000*500*10*10/0.9/0.78/3600等于19784等于19.8KW。
如何选择电机功率?
电机功率 = 扭矩×电机输入转数×使用效率/9549
功率计算公式是 P=Tnη/9549
选择电机的时候,先确定你要的电机的转速,然后在根据以上公式:
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
n 是额定转速 n 单位是转每分 (r/min) 额定转数一般4p的电机为1440转 2p的电机为2900转,6p的电机为960转
η是电机效率 一般取 0.8
二、如何正确选择电动机的功率?
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
选择时注意以下两点:
(1)>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
(2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
(1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw):P=P1/n1n2式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。
按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少
kw?
解:P=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw
由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。
(2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许
可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
(3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负载持续串Fs%的计算公式为
FS%=tg/(tg+to)×100%式中 tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期时间min。
此外.也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小(即"小
马拉大车"),应调换功率较大的电动机.
表:
负载情况空载 1/4负载 1/2负载 3/4负载 满载
功率因数0.2 0.5 0.77 0.85 0.89
效率0 0.780.85 0.88 0.895
电机,速度和电压有关,扭矩和电流有关,额定就是在额定输入下的额定输出,,,这很废话,,峰值输出数据的关系可能没有具体表达式,峰值输出是能达到的最大值,低速可以不保持恒功率,电机应该遵循功率=扭矩*n/9550关系
t是峰值,可以在低速下达到,这时的功率应该不是峰值。峰值功率我理解是 ,在输出t为峰值时,电机达到的最大速度(不是峰值速度)是的功率。
说明:在t为峰值时,电机由于反电动势只能达到某个速度。
三、选取合适功率的电动机?
30000牛的力 应选用多大功率的电动机才能带的动?
1螺纹传动+1连杆传动 带大约50公斤的长板 上升距离大约0.5米 上升过程中有一瞬间需要拔起500个纱管。
平均每个纱管需要6公斤力也就是60牛 共计30000牛,上升下降的速度按0.1米/秒。
解答:
我车间3吨电动吊葫芦所配功率为4.5KW。
最大启重3吨,向上的力。启吊速度8米每分钟,与6米每分钟差不了多少。
电机的大小还要取决于机械构件的设计,没法给你精确的电机功率,4.5KW是个最大参考值。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。