800kva变压器额定电流与最高电流
来源:电工天下时间:2020-03-22 11:50:42 作者:老电工手机版>>
有关800kva变压器额定电流与最高电流,800kva的变压器额定电流一次二次的计算方法,800KVA变压器最高电流是多少,常用电流是多少,800KVA电力变压器每月损耗电量的计算方法。
一、800kva变压器额定电流
kva?=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了。
例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小电机功率。
如果三相不平衡,也要相应减小负载功率。
二、800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?
变压器的电流是由负载来决定的。
800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。
变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)
800KVA,高压侧额定电流=46.2A。
低压侧=1152A。
变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。
一般效率最高时负荷在60~70%左右。
10KV/0.4KV,800KVA变压器额定电流:
高压侧,I=800/(1.732*10)=46.2A。
低压侧,I=800/(1.732*0.4)=1154.7A。
低压侧经济电流大约:1154.7*70%=808.3A。
10KV高压侧、电流约50A,二次400V侧电流约1200A。变压器最好运行关状态是额定容量65-75%,常用电流是700-900之间最好。
三、800KVA电力变压器每月损耗电量计算
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。
如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.
计算方法:
估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh。
估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW。
估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A。
计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A。
估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW。
计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)。
计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)。
估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh。
计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)。
月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh。
800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01