在安装变压器时为了避免返工,在总装前应以油箱单独进行密封试验和外观检查,并且要清洗涂漆。然后装上套管,储油柜及安全气道等,以便进行电气试验。
变压器的总装程序如下:
1、放掉油箱内一部分油,至上部蝶阀以下为止。
2、装上套管。
3、查对散热器或冷却器的编号,先装上储油柜下面的散热器(或冷却器)和净油器。
4、装上储油柜、气体继电器、安全气道及连气管路。
5、再装上全部散热器或冷却器、净油器。
6、注油。注油时先打开散热器或冷却器下部的蝶阀,同时充油。
7、注油满后,轻轻旋开散热器上部的放气塞(不可取下)排除残存的气体,待油冒出时立即旋紧,然后打开上部。
8、按规定程序开启净油器蝶阀充油,并利用顶部塞子放气。
9、变压器在基础上就位后,应将储油柜侧垫高,使箱顶有1-1.5%的坡度。
10、固定滚轮,装设防震装置。
11、连接接地装置。
12、安装风扇电机及其连接线。
13、安装温度计,吸湿器等附件。
14、连接测温装置,保护装置及套管型电流互感器的连接线。
15、对外表污损处清洗补漆。