有关变压器的小知识,气体继电器是变压器中的重要配件之一,在平时做检修时需要注意什么问题,有哪些检修方面的要求,具体操作过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
具体检修方法为:
1、将气体继电器拆下,检查容器、玻璃窗、放气阀门、放油塞、接线端子盒、小套管等是否完整,接线端子及盖板上箭头标示是否清晰,各接合处是否渗漏油;
2、气体继电器密封检查合格后,用合格的变压器油冲洗干净;
3、气体继电器应由专业人员检验,动作可靠,绝缘、流速校验合格;
4、气体继电器联结管径应与继电器管径相同,其弯曲部分应大于90°;
5、气体继电器先装两侧联管,联管与阀门、联管与油箱顶盖间的联结螺栓暂不完全拧紧,此时将气体继电器安装于其间,用水平尺找准位置并使入出口联管和气体继电器三者处于同一中心位置,后再将螺栓拧紧;
6、复装完毕后打开联管上的阀门,使储油柜与变压器本体油路连通,打开气体继电器的放气塞排气;连接气体继电器二次引线,并做传动试验。
变压器的绝缘问题:
变压器的绝缘分为内绝缘和外绝缘,内绝缘是油箱内的各部分绝缘,外绝缘是套管上部对地和彼此之间的绝缘。
1、外绝缘是变压器油箱外部的绝缘套管和空气绝缘。它包括绝缘套管本身的外绝缘和绝缘套管间及绝缘管对地部分的空气间隙距离的绝缘。
2、内绝缘是指变压器油箱内不同电子部件之间的绝缘,可分为主绝缘和纵绝缘两部分。主绝缘是绕组与接地部分之间,以及绕组之间的绝缘。
3、纵绝缘是同一绕组各部分之间的绝缘,如不同绕段间、层间和匝间的绝缘等。
绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:
1、最高允许温度(℃) A:105E:120 B:130 F:155H:180;
2、绕组温升限值(℃) A:60 E:75 B:80 F:100H:125。