在低压配电系统中装设漏电保护器后,可以显著降低触电死亡和火灾事故的发生率,但如果漏电保护器装设部位不当,不仅不能发挥漏电保护器的保护作用,反而可能频繁地误动作,从而造成不可预知的损失。
1、电源中性点接地系统三相五线制网络中漏电保护
在用电设备绝缘正常的情况下,单相用电设备投入运行后,将会产生零序不平衡电流,in流过中性线,其值为in=ia+ib+ic,当1#电机a相绝缘击穿且单相用电设备也投入运行时,有以下关系式:ia+ib+ic=in+il,il=il1+i12+i13式中in-不平衡电流,以中性线为回路。
il—漏电电流,分别以il1、i12、i13的路径为回路。
i1—各相零序漏电流之和。
经对照可知,末端保护的漏电流最佳保护点共有三处:
(1)在干线上测定a、b、c、n四根线电流相量之和得il=ia+ib+ic-in显然应该用四线零序电流互感器测定。
(2)在本相用电设备进线端测a、b、c三相线电流相量之和得:il=iai+ibi,显然,应采用三线零序电流互感器测零序电流。同样,单相用电设备进线端用二线电流互感器测零序电流。
(3)电机底坐及接地支线。
2、电源中性线接地的三相四线制网络中漏电电流测点
工厂中离变电所远的生产车间,民用建筑等,均用三相四线制接线方式,中性线兼作保护接零干线,在全面设备绝缘正常而单相用电设备投运的情况下,不平衡电流在中性线上产生电压降,该电压降直接加于各电机外壳与大地之间,不平衡电流中之微小部分以大地为回路。当1#电机a相绝击穿且单相用电设备投入运行时,不平衡电流in与1#电机漏电流il的共同路径为中性线。
为了测出il,必须正确选择测点及接线。首先,将测点选在m处,若用四线零序电流互感器,测得电流为:ia+ib+ic-in-i12=i12+i13(i12+i13)是漏电流的一部分。若用三线零序电流互感器,测得电流为ia+ib+ic=in+iu+i12+i13测出的电流包含不平衡电流和漏电流两种成分。
末端保护漏电流量最佳保护点共有三处:
(1)用四线零序电流互感器接于枝接用电设备的干点之后。
(2)用三线零序电流互感器接于用电设备的进线端。
(3)电机机座及接零支线。
3、干线的漏电流测点
测漏电流的接线如下:
(1)电源中性点不接地的三相三线制系统中,用三线零序电流互感器接于干线始端的a、b、c相导线上。
(2)电源中性点接地的三相五线制系统中,用四线零序电流互感器接于干线始终的a、b、c、n四根导线上。
(3)电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线枝接的负载全部是三相对称负荷,则应该用三线零序电流互感器接于干线始端的a、b、c相导线上。
(4)电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线上接有不对称负荷,应该用纵差动式接线测定漏电流,漏电保护装置若用纵联差动式接线称为差动式漏电保护器。在l1和l2之间的干线与支线均无漏电流时,漏电断路器不动作,当ll与l2之间时干线或支线有漏电流il时,漏电断路器dl切断故障电路。