有关局部放电的小知识,电力变压器局部放电的原理是什么,局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿,局部放电的危害有哪些,下面具体来看下。
局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,因放电处于局部位置,能量比较低,不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿。
对变压器局部放电试验,我国在初期阶段是对220kV级及以上变压器执行。后来新IEC标准规定,当设备最高工作电压Um≥126kV时,就要做变压器局部放电测量。国家标准做了相应的规定,对设备最高工作电压Um≥72.5kV,额定容量P≥10 000kVA的变压器,如无其他协议,均应进行变压器局部放电测量。
局部放电试验方法按GB1094.3-2003中规定执行,局部放电量标准规定应不大于500pC。但实际合同中用户经常要求小于等于300pC或小于等于100pC,这种技术协议:要求变压器生产企业具有更高的产品技术标准。
局部放电的危害程度与其产生原因、部位及起始电压和熄灭电压高低均有关系,起始电压和熄灭电压越高危害越小,反之越大;就放电性质来说,影响固体绝缘的放电对变压器危害最大,会使绝缘强度降低,甚至造成破坏。
造成局部放电的因素除了设计上考虑不周密外,最主要的原因是由制造生产过程中造成的,一般有如下原因:
1、零部件结构有尖角、毛刺,造成电场畸变,放电起始电压降低;
2、有异物和粉尘,引起电场集中。在外电场作用下发生电晕放电或击穿放电;
3、有水分或气泡。因水、气介电系数较低,在电场的作用下,首先发生放电;
4、金属结构件悬浮剂接触不良,就会形成电场集中或产生火花放电。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。