干式变压器型号及参数说明第2页
1、按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。
2、按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
3、按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、c型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、c型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器、辐射式变压器等。
4、按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
5、按用途分类:有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、稳压器、互感器等)。
6、按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。
7、按线圈数量分类:有自耦变压器、双绕组、三绕组、多绕组变压器等。
8、按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。
9、按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。10、按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。
规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏
按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等,变压器的型号太多了。
二、变压器的规格型号
变压器的规格型号比较多,不同种类规格其含义也有所不同。
例如:干式变压器
"SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV"干式变压器表示的含义:
S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。
C的意思表示(干式变压器)绕组为树脂浇注成形固体。
B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。
10的表示是设计序号,也叫技术序号。
1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。
常见的"电力变压器"规格型号表示的含义
电力变压器的型号:通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
例如:"SFSZ9-31500/110"变压器型号含义
S:三相,F:风冷,S:三绕组,Z:有载调压,9:设计序号9型。
31500:额定容量为31500kVA
110:一次侧额定电压110kV
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。